Важная информация

User Tag List

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 19 из 19

Тема: Часики на DS12885S как приставка к блоку КНГМД БК11/М.

  1. #11
    Master
    Регистрация
    27.11.2013
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    829
    Спасибо Благодарностей отдано 
    34
    Спасибо Благодарностей получено 
    131
    Поблагодарили
    109 сообщений
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    если ничего не помогает - то "выложить в студио" дамп значений всех регистров.

    - - - Добавлено - - -

    есть рекомендации
    https://www.maximintegrated.com/en/d...tes/5/504.html
    главы
    Checking for Oscillation
    Backup Supply Input
    пс: осцилл должен как минимум мегаомный щуп - там грубо говоря "нанотоки"
    и таки возможно без батарейки может чудить (но это из серии "влажных" мыслей).

    - - - Добавлено - - -

    и таки питание в общем случае Vcc +5v, а Vbat +3v смотреть вторую страницу документашки.
    пс: лучше для чистоты эксперимента использовать батарейку (а не диодный столб). имхо.
    Последний раз редактировалось AlexG; 29.07.2021 в 00:13.

  2. #12
    Veteran Аватар для Serg6845
    Регистрация
    30.12.2018
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    1,004
    Спасибо Благодарностей отдано 
    7
    Спасибо Благодарностей получено 
    250
    Поблагодарили
    230 сообщений
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MM Посмотреть сообщение

    Сверху - вниз по таблице :
    176377 - 00Н
    176376 - 01Н
    176375 - 02Н
    176374 - 03Н
    176373 - 04Н
    176372 - 05Н
    176371 - 06Н
    176370 - 07Н
    176367 - 08Н
    176366 - 09Н
    176365 - 0AH, биты 000100=1, 000040=0 и 000020=1 ( 000120 8 ) для вкл.
    000120 8 даст 01010000 бинарных. т.е. DV2=1 DV1=0 DV0=1, что означает - генератор выключен. стр. 18
    для включения генератора надо записать 00100000, или 000040 8.

    Зверинецъ

    Специалист (был когда-то "совсем стандарт") - 1988-2023
    Ленинград1 +256К +AY+BDI+VGA выход +Ethernet (Speccyboot) +Xmodem (115200)+divmmc
    Ленинград2 + CF карта
    Платформа 8085+Z80+CPLD (Специалист МХ2 +SD +FDD +PS/2kbd)
    БК0010-01 стоковый
    [свернуть]

  3. #13
    Moderator Аватар для MM
    Регистрация
    20.04.2013
    Адрес
    г. Павловский Посад
    Сообщений
    4,135
    Спасибо Благодарностей отдано 
    471
    Спасибо Благодарностей получено 
    519
    Поблагодарили
    412 сообщений
    Mentioned
    42 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg6845 Посмотреть сообщение
    000120 8 даст 01010000 бинарных
    Электрически 000120 в БКшке :
    000100 - 0в.
    000040 - +5в.
    000020 - 0в.

    Гуглим ГОСТ 26765.51-86
    https://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=20&t=5425
    Блог : http://collectingrd.kxk.ru/ . В ЛС прошу не писать, все сообщения [email protected]

  4. #14
    Moderator Аватар для MM
    Регистрация
    20.04.2013
    Адрес
    г. Павловский Посад
    Сообщений
    4,135
    Спасибо Благодарностей отдано 
    471
    Спасибо Благодарностей получено 
    519
    Поблагодарили
    412 сообщений
    Mentioned
    42 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию


    Отсчет пошел !
    Блог : http://collectingrd.kxk.ru/ . В ЛС прошу не писать, все сообщения [email protected]

  5. #15
    Master
    Регистрация
    27.11.2013
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    829
    Спасибо Благодарностей отдано 
    34
    Спасибо Благодарностей получено 
    131
    Поблагодарили
    109 сообщений
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    где собака была зарыта?
    пс: успехов.

  6. #16
    Moderator Аватар для MM
    Регистрация
    20.04.2013
    Адрес
    г. Павловский Посад
    Сообщений
    4,135
    Спасибо Благодарностей отдано 
    471
    Спасибо Благодарностей получено 
    519
    Поблагодарили
    412 сообщений
    Mentioned
    42 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexG Посмотреть сообщение
    где собака была зарыта?
    Надо было включить ген записью 120 в 176365 ( 8 ).

    Для появления частоты на выходе SQW надо очистить ( записать 000000 ) в бит 000010 в 176364 ( 8 ).


    Но пока на выходе SQW электрич. 0 в. при любой записи в 176364, даже с работающими часами.
    Блог : http://collectingrd.kxk.ru/ . В ЛС прошу не писать, все сообщения [email protected]

  7. #16
    С любовью к вам, Yandex.Direct
    Размещение рекламы на форуме способствует его дальнейшему развитию

  8. #17
    Moderator Аватар для MM
    Регистрация
    20.04.2013
    Адрес
    г. Павловский Посад
    Сообщений
    4,135
    Спасибо Благодарностей отдано 
    471
    Спасибо Благодарностей получено 
    519
    Поблагодарили
    412 сообщений
    Mentioned
    42 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    После консультаций с программерами было решено сделать правильное подключение ИС часов к МПИ - только для чётных слов ( всё равно ячеек в ИС всего 128 шт. ).
    Проще всего это сделать, сдвинув вверх биты на 1 позицию, т.е. бит 000001 не будет использоваться, а будут использоваться биты 000400, 000200, 000100, 000040, 000020, 000010, 000004 и 000002 ( 8 ).
    Соответственно, расписание адресов и бит изменилось :


    Для запуска генератора и отсчета надо записать 000242 в 176352.

    Однако, выход SQW не удается задействовать даже при работающем отсчете времени и записи/сбросе бита 000020 в 176350 - кто нибуть может предложить решение - может, надо что-то куда-то записать ?

    - - - Добавлено - - -

    Цитата Сообщение от MM Посмотреть сообщение
    что-то куда-то записать
    000400 в 176350 - включится выход SQW в соответсвии с таблицей делителя частоты.

    Итого текст программы инициализации :
    012737 000240 176352 012737 000400 176350 000000
    Будет выход частоты 2 гц.

    - - - Добавлено - - -

    Схема в рабочем варианте :


    Конденсаторы 1206 1 мкф 10 в. по питанию всех ИС и на батарейке не показаны.

    ЭКР1564ТЛ2 добавлена в связи с звоном на линиях SYNC, DIN, DOUT.
    Последний раз редактировалось MM; 30.07.2021 в 21:28.
    Блог : http://collectingrd.kxk.ru/ . В ЛС прошу не писать, все сообщения [email protected]

  9. #18
    Moderator Аватар для MM
    Регистрация
    20.04.2013
    Адрес
    г. Павловский Посад
    Сообщений
    4,135
    Спасибо Благодарностей отдано 
    471
    Спасибо Благодарностей получено 
    519
    Поблагодарили
    412 сообщений
    Mentioned
    42 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Для применения в УКНЦ в слоте ЦП - вход ДД1.1 выв.01 - на него подавать сигнал BS7, предварительно отсоединив от др. цепей в приставке.
    Для применения в ДВК надо добавить 1 шт. 155ЛП9 - усилить сигналы VIRQ и IAKO 588ВН1. Если без векторных прерываний - можно 588ВН1 исключить.
    *
    Приставка "Часы" не будет изготавливаться для тиража, и сделана как концепт.

    Желающие заказать изготовление тиража должны найти тополога P-CAD2006 и оплатить все компоненты, включая работы по трассировке и сборке экз. ИМХО - на ДПП 10х10 см. всё поместится.
    *
    Блог : http://collectingrd.kxk.ru/ . В ЛС прошу не писать, все сообщения [email protected]

  10. #19
    Moderator Аватар для MM
    Регистрация
    20.04.2013
    Адрес
    г. Павловский Посад
    Сообщений
    4,135
    Спасибо Благодарностей отдано 
    471
    Спасибо Благодарностей получено 
    519
    Поблагодарили
    412 сообщений
    Mentioned
    42 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Макет приставки в продаже, недорого :
    https://zx-pk.com/forum/viewtopic.ph...20563&start=70
    Блог : http://collectingrd.kxk.ru/ . В ЛС прошу не писать, все сообщения [email protected]

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее: 14.10.2023, 19:43
  2. Ответов: 42
    Последнее: 05.05.2021, 17:01
  3. Ответов: 0
    Последнее: 14.12.2020, 19:18
  4. Ответов: 1
    Последнее: 19.11.2020, 18:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •