Сообщение от
MiX
В конфиге IP-сервер нет СОМ порта.
Следующая строка в секции [objects] создаёт адаптер COM-порта:
Код:
[objects]
ComPort = Ядро:Terminal_ComPort_Adapter
Сообщение от
MiX
1)Ком порт не подключен
Следующая строка в секции [links] подключает адаптер COM-порта к адаптеру IP-порта:
Код:
[links]
ComPort <==> IP_Adapter
Сообщение от
MiX
(в консоли его вообще нет).
При подготовке эмуляции шина сообщает обо всех подключенных устройствах. Поскольку в данном конфиге эмуляция не осуществляется и шина не создаётся - ничего отобразиться не может.
При желании узнать, какие объекты были созданы в процессе запуска конфига - можно установить параметр ExtendedStartLog = 1 в секции [Config.ini]:
Код:
[Config.ini]
InitialStateOf[StatusBar] = 0
SaveChangesFor[StatusBar] = 0
ExtendedStartLog = 1
InitialStateOf[ControlBar]= 0
SaveChangesFor[ControlBar]= 0
ActiveWindowHandle=
ActiveConfigID=
InitialStateOf[Log]=0
SaveChangesFor[Log]=0
Сообщение от
MiX
2) Он не отображается в эмуляторе.
Названия консолей могут быть какими угодно. Консоль Con2 ( с названием "IP_Adapter >" ) отображает байты, поступающие из COM-порта в IP-порт:
Код:
[links]
ComPort > Con2
Сообщение от
MiX
3) В эмуляторе нет терминала VT52.
Поэтому догадаться о происходящем с ДВК можно будет только по логам входного и выходного потоков байтов.